Автор: Артём. Оригинальная статья на сайте Паяльник.

Четырех канальный термометр-термостат

Решил представить Вам схему своей разработки основанной на МК AVR Atmega8.

Это устройство было разработано специально для усилителя мощности, дла оперативного охлаждения теплоотводов и силового трансформатора. И для исключения аварий связанных с перегревом ответственных узлов.

Есть еще интересная особенность данной разработки, это наличие защиты от пропадания датчиков. Реализовано программно , как только программа обнаруживает не соответствие в количестве датчиков то на 23 выводе МК появляется лог.1 если количество равняется 4-рем датчикам то на 23выв. соответственно лог.0

В схеме еще реализована такая функция как авто отключение подсветки. При нажатии на кнопку зажигается подсветка через транзисторный ключ Q1 и если повторно не нажимать на кнопку то подсветка автоматически выключится примерно через 3 минуты.

Данное устройство можно сконфигурировать програмно на огромное количество датчиков до 9 шт. и при всем этом датчики подключаются паралельно всего по трем проводам, включая питание! Это очень удобно.

В этой статье есть все для самостоятельного повторения устройства, схема, плата, Demo прошивка, она прошивка имеет ограничение, это отсутствие термостатов. Термсотаты в этом проекте настраиваются в самом исходнике при написании программы. Мне не надо перенастраиваемые термостаты. В полноценной прошивке термостаты работают таким образом.

Выводы:

14- для управления вентилятором левого канала срабатывает при температуре 440С. а отключается только при 420С. гистерезис 20С.
15- аварийное отключение усилителя, переход в режим Standby левого канала
16- для управления вентилятором правого канала темп. срабат. 440С. откл. 420С.
17- аварийное отключение правого канала.
18- для управления охлаждением внутри корпуса срабатывает при 400С. откл. при 380С.
19- аварийное отключение всего усилителя при достижении 500С.

В общем кого заинтересовал проект - пишите: artyombooster@rambler.ru

Здесь фото готового устройства:

Некоторые вкусности:

Ну, а весь комплект файлов, включая полную прошивку, можно скачать ниже.

Прикрепления: 9564054.jpg (43.7 Kb) · 2398408.jpg (41.7 Kb) · 9014100.jpg (43.3 Kb) · 9083107.gif (84.6 Kb) · 0758728.gif (11.5 Kb) · 9192184.gif (12.2 Kb) · _8CH.rar (33.3 Kb)