Re][miLL
Суббота, 30.11.2024, 18:34
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная Стабилизаторы напряжения - Форум от Re][miLLРегистрацияВход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Стабилизаторы напряжения
kimsosДата: Пятница, 14.01.2011, 18:48 | Сообщение # 1
Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline

Стабилизатор 120-307 Вольт (7 ступеней переключения) на 6 кВт

Автор: Годин Алексей Валерьевич

Напряжение сети, особенно в сельской местности, нередко выходит за пределы, допустимые для питаемой аппаратуры, что приводит к ее выходу из строя. Избежать столь неприятных последствий возможно с помощью стабилизатора, который поддерживает выходное напряжение в необходимых пределах для нагрузки, а если это невозможно — отключает ее. Предлагаемое устройство относится к весьма перспективным конструкциям, в которых нагрузка автоматически подключается к соответствующему отводу обмотки автотрансформатора в зависимости от текущего значения напряжения сети.

Из-за нестабильности напряжения в сети в Подмосковье вышел из строя холодильник. Проверка напряжения в течение дня выявила его изменения от 150 до 250 В. Как следствие, занялся вопросом приобретения стабилизатора. Знакомство с ценами на готовые изделия повергло в шок. Стал искать схемы в литературе и Интернет. Почти подходящий по параметрам стабилизатор с микроконтроллерным управлением описан в [1]. Но его выходная мощность недостаточно высока, переключение нагрузки зависит не только от амплитуды, но и от частоты напряжения сети. Поэтому было решено создать собственную конструкцию стабилизатора, не обладающую этими недостатками. В предлагаемом стабилизаторе не использован микроконтроллер, что делает его доступным для повторения более широкому кругу радиолюбителей. Нечувствительность к частоте напряжения сети позволяет его использовать в полевых условиях, когда источником электроэнергии является автономный дизель-генератор.

Основные технические характеристики
Входное напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130…270
Выходное напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205…230
Максимальная мощность нагрузки, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Время переключения (отключения) нагрузки, мс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ПРИНЦИП РАБОТЫ СХЕМЫ

Устройство содержит следующие узлы: Блок питания на элементах T1, VD1, DA1, C2, C5. Узел задержки включения нагрузки C1, VT1—VT3, R1—R5. Выпрямитель для измерения амплитуды напряжения сети VD2, C2 с делителем R13, R14 и стабилитроном VD3. Компаратор напряжения DA2, DA3, R15—R39. Логический контроллер на микросхемах DD1—DD5. Усилители на транзисторах VT4—VT12 с токоограничительными резисторами R40—R48. Индикаторные светодиоды HL1—HL9, семь оптронных ключей, содержащих оптосимисторы U1—U7, резисторы R6—R12, симисторы VS1—VS7. Напряжение сети подключено к соответствующему отводу обмотки автотрансформатора T2 через автоматический выключатель-предохранитель QF1. Нагрузка подключена к автотрансформатору T2 через открытый симистор (один из VS1—VS7).

Стабилизатор работает следующим образом. После включения питания конденсатор C1 разряжен, транзистор VT1 закрыт, а VT2 открыт. Транзистор VT3 закрыт, а так как ток через светодиоды, в том числе входящие в состав симисторных оптронов U1—U7, может протекать только через этот транзистор, то ни один светодиод не горит, все симисторы закрыты, нагрузка отключена. Напряжение на конденсаторе C1 возрастает по мере его зарядки от источника питания через резистор R1. По окончании трехсекундного интервала задержки, необходимого для завершения переходных процессов, срабатывает триггер Шмидта на транзисторах VT1 и VT2, транзистор VT3 открывается и разрешает включение нагрузки.

Напряжение с обмотки III трансформатора T1 выпрямляется элементами VD2C2 и поступает на делитель R13, R14. Напряжение на движке подстроечного резистора R14, пропорциональное напряжению сети, поступает на неинвертирующие входы восьми компараторов (микросхемы DA2,DA3). На инвертирующие входы этих компараторов поступают постоянные образцовые напряжения с резисторного делителя R15—R23. Сигналы с выходов компараторов обрабатывает контроллер на логических элементах «исключающее ИЛИ» (микросхемы DD1—DD5). На линии групповой связи рис. выходы компараторов DA2.1—DA2.4 и DA3.1—DA2.3 обозначены цифрами 1—7, а выходы контроллера — буквами A—H. Выход компаратора DA3.4 не входит в линию групповой связи.

Если напряжение сети меньше 130 В, на выходах всех компараторов и выходах контроллера низкий логический уровень. Транзистор VT4 открыт, включен мигающий светодиод HL1, индицирующий чрезмерно низкое напряжение сети, при котором стабилизатор не может обеспечить питание нагрузки. Все остальные светодиоды погашены, симисторы закрыты, нагрузка отключена.

Если напряжение сети меньше 150 В, но больше 130 В, логический уровень сигналов 1 и A высокий, остальных — низкий. Транзистор VT5 открыт, горят светодиоды HL2 и U1.1, оптосимистор U1.2 открыт, нагрузка соединена с верхним по схеме выводом обмотки автотрансформатора T2 через открытый симистор VS1.

Если напряжение сети меньше 170 В, но больше 150 В, логический уровень сигналов 1, 2 и B высокий, остальных — низкий. Транзистор VT6 открыт, горят светодиоды HL3 и U2.1, оптосимистор U1.2 открыт, нагрузка соединена со вторым сверху по схеме выводом обмотки автотрансформатора T2 через открытый симистор VS2.

Остальные уровни напряжения сети, соответствующие переключению нагрузки на другой отвод обмотки автотрансформатора T2: 190, 210, 230 и 250 В.

Для предотвращения многократного переключения нагрузки, в случае, когда напряжение сети колеблется на пороговом уровне, введен гистерезис 2-3 В (запаздывание переключения компараторов) с помощью положительной обратной связи через R32—R39. Чем больше сопротивления этих резисторов, тем меньше гистерезис.

Если напряжение сети больше 270 В, на выходах всех компараторов и выходе H контроллера высокий логический уровень. На остальных выходах контроллера —низкий уровень. Транзистор VT12 открыт, включен мигающий светодиод HL9, индицирующий чрезмерно высокое напряжение сети, при котором стабилизатор не может обеспечить питание нагрузки. Все остальные светодиоды погашены, симисторы закрыты, нагрузка отключена.

Стабилизатор выдерживает неограниченное время аварийное повышение напряжения сети до 380 В. Надписи, индицируемые светодиодами, аналогичны описанным в [1].

КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ


Фото собранной конструкции

Стабилизатор собран на печатной плате 90х115 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.

Светодиоды HL1—HL9 смонтированы так, чтобы при установке печатной платы в корпус они попали в соответствующие отверстия на передней панели устройства.

В зависимости от конструкции корпуса, возможен вариант монтажа светодиодов со стороны печатных проводников. Номиналы токоограничительных резисторов R41-R47 выбраны так, чтобы ток протекающий через светодиоды симисторных оптронов U1.1-U7.1 был в пределах 15-16мА. Необязательно использовать мигающие светодиоды HL1 и HL9, но их свечение должно быть хорошо заметно, поэтому их можно заменить светодиодами непрерывного излучения красного цвета повышенной яркости, такими как АЛ307КМ или L1543SRC-Е.

Зарубежный диодный мост DF005M (VD1,VD2) можно заменить отечественным КЦ407А или любым с напряжением не менее 50В и током не менее 0,4А. Стабилитрон VD3 может быть любым маломощным, имеющим напряжение стабилизации 4,3…4,7 В.

Стабилизатор напряжения КР1158ЕН6А (DA1) может быть заменен на КР1158ЕН6Б. Микросхему счетверенного компаратора LM339N (DA2,DA3), можно заменить отечественным аналогом К1401СА1. Микросхему КР1554ЛП5 (DD1-DD5), можно заменить аналогичной из серий КР1561 и КР561 или зарубежной 74AC86PC.

Cимисторные оптроны MOC3041 (U1-U7) можно заменить MOC3061.

Подстроечные резисторы R14, R15 и R23 проволочные многооборотные СП5-2 или СП5-3. Постоянные резисторы R16—R22 C2-23 с допуском не ниже 1%, остальные могут быть любыми с допуском 5%, имеющие мощность рассеяния не ниже указанной на схеме. Оксидные конденсаторы C1—C3, C5 могут быть любыми, с емкостью, указанной на схеме, и напряжением не ниже для них указанных. Остальные конденсаторы C4, C6—C8 — любые пленочные или керамические.

Импортные симисторные оптроны MOC3041 (U1-U7) выбраны потому, что они содержат встроенные контроллеры перехода напряжения через ноль. Это необходимо для синхронизации выключения одного мощного симистора и включения другого, чтобы предотвратить замыкания обмоток автотрансформатора. Мощные симисторы VS1—VS7 также зарубежные BTA41-800B, так как отечественные той же мощности требуют слишком большой ток управления, который превышает предельно допустимый ток оптосимисторов 120мА. Все симисторы VS1—VS7 установлены на одном теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности не менее 1600 см2.

Микросхему стабилизатора КР1158ЕН6А (DA1) необходимо установить на теплоотвод, изготовленный из отрезка аллюминевой пластины или П-образного профиля с площадью поверхности не менее 15 см2.

Трансформатор T1 самодельный, рассчитанный на габаритную мощность 3 Вт, имеющий площадь сечения магнитопровода 1,87 см2. Его сетевая обмотка I, рассчитана на максимальное аварийное напряжение сети 380 В, содержит 8669 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,064 мм. Обмотки II и III содержат по 522 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,185 мм. При номинальном напряжении сети 220 В напряжение каждой выходной обмотки должно составлять 12 В. Вместо самодельного трансформатор T1 можно применить два трансформатора ТПК-2-2x12В, соединенных последовательно по способу, описанному в [2] как показано на рис.

Файл печати устройства Pechat Stab-2.lay (вариант с двумя трансформаторами ТПК-2-2x12В) выполнен с помощью программы Sprint Loyout 4.0, которая позволяет выводить рисунок на печать в зеркальном отображении и очень удобна для изготовления печатных плат при помощи лазерного принтера и утюга. Ее можно скачать здесь.

Трансформатор T2 на 6 кВт, также самодельный, намотанный на тороидальном магнитопроводе габаритной мощностью 3-4 кВт, способом, описанным в [3]. Его обмотка содержит 455 витков провода ПЭВ-2.
Отводы 1,2,3 мотаются проводом диаметром 3 мм. Отводы 4,5,6,7 мотаются шиной сечением 18,0 мм2 (2мм на 9 мм). Такое сечение необходимо, для того чтобы автотрансформатор не грелся в процессе длительной эксплуатации.
Отводы сделаны от 203, 232, 266, 305, 348 и 398-го витка, считая от нижнего по схеме вывода. Напряжение сети подается на отвод 266-го витка.
Если мощность нагрузки не превышает 2,2 кВт, то автотрансформатор T2 может быть намотан на статоре электродвигателя мощностью 1,5 кВт проводом ПЭВ-2. Отводы 1,2,3 мотаются проводом диаметром 2 мм. Отводы 4,5,6,7 мотаются проводом диаметром 3 мм
Число витков обмотки следует пропорционально увеличить в 1,3 раза. Ток срабатывания выключателя-предохранителя QF1 должен быть снижен до 20 А. Перед нагрузкой желательно поставить дополнительный автомат на 10А

При изготовлении автотрансформатора, при неизвестном значении магнитной проницаемости Вмах сердечника, для того, что бы не ошибиться в выборе отношения витков на вольт, необходимо провести практическое исследование статора (см. прикрепленный файл Issled). Там же скачиваем программу для расчета отводов автотрансформатора по своим габаритным размерам статора при известном значении магнитной проницаемости Вмах сердечника.

Если мощность нагрузки не превышает 3 кВт, то автотрансформатор T2 может быть намотан на статоре электродвигателя мощностью 4 кВт проводом ПЭВ-2 диаметром 2,8 мм (сечение 6,1 мм2) Число витков обмотки следует пропорционально увеличить в 1,2 раз. Ток срабатывания выключателя-предохранителя QF1 должен быть снижен до 16 А. Можно применить симисторы VS1—VS7 BTA140-800, размещенные на теплоотводе площадью не менее 800 см2.

НАСТРОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Налаживание осуществляется с помощью ЛАТРа и двух вольтметров. Необходимо установить пороги переключения нагрузки и убедиться в том, что выходное напряжение стабилизатора находится в допустимых пределах для питаемой аппаратуры. Обозначим U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 — значения напряжения на движке подстроечного резистора R14, соответствующие напряжению сети 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270 В (пороги переключения и отключения нагрузки). Вместо подстроечных резисторов R15 и R23 временно монтируют постоянные резисторы сопротивлением 10 кОм. Далее стабилизатор без автотрансформатора T2 включают в сеть через ЛАТР. На выходе ЛАТРа повышают напряжение до 250 В, затем движком подстроечного резистора R14 устанавливают напряжение U6 равное 3,5 В, измеряя его цифровым вольтметром. После этого понижают напряжение ЛАТРа до 130 В и измеряют напряжение U1. Пусть, например, оно равно 1,6 В.

Вычисляют шаг изменения напряжения:

∆U=(U6 – U1)/6=(3,5-1,6)/6=0,3166 В,
ток, текущий через делитель R15—R23
I=∆U/R16=0,3166/2=0,1583 мА

Вычисляют сопротивления резисторов R15 и R23:

R15= U1/I=1,6/0,1583=10,107 кОм,
R23= (Uпит – U6 –∆U)/I=(6–3,5–0,3166)/0,1588=13,792 кОм, где Uпит — напряжение стабилизации микросхемы DA1. Расчет приближенный, так как в нем не учтено влияние резисторов R32—R39, однако его точность достаточна для практической настройки стабилизатора.

Программу для расчета R8,R16 и граничных напряжений переключения можно скачать во вложениях.

Далее устройство отключают от сети и с помощью цифрового вольтметра устанавливают сопротивления резисторов R15 и R23, равные вычисленным значениям и монтируют их на плату вместо постоянных резисторов, упомянутых выше. Снова включают стабилизатор и отслеживают переключение светодиодов, плавно увеличивая напряжения ЛАТРа от минимального до максимального и обратно. Одновременное свечение двух и более светодиодов указывает на неисправность одной из микросхем DA2, DA3, DD1—DD5. Неисправная микросхема должна быть заменена, поэтому удобнее установить на плате не сами микросхемы, а панели для них.

Убедившись в исправности микросхем, подключают автотрансформатор T2 и нагрузку — лампу накаливания мощностью 100…200 Вт. Снова измеряют пороги переключения и напряжения U1—U7. Для проверки правильности расчетов, меняя ЛАТРом входное на Т1 необходимо убедиться в мигании светодиода HL1 при напряжении ниже 130 В, последовательном включении светодиодов HL2 — HL8 при пересечении порогов переключения, указанных выше, а также мигании HL9 при напряжении выше 270 в.

Если максимальное напряжение ЛАТРа меньше 270 В, устанавливают на его выходе 250 В, вычисляют напряжение U7 по формуле: U7=U6+∆U=3,82 В. Перемещают движок R14 вверх, проверяют, что при напряжении U7 происходит отключение нагрузки, после чего возвращают движок R14 вниз, устанавливая прежнее значение U6, равное 3,5 В.
Завершить налаживание стабилизатора желательно его подключением к напряжению 380 В на несколько часов.
За время эксплуатации нескольких экземпляров стабилизаторов разной мощности (примерно полгода) не было сбоев и отказов в их работе. Не было неисправностей питаемой через них аппаратуры по причине нестабильного напряжения сети.

В прикрепленном файле схема и рисунок ПП в формате DJVU и формате *LAY.

ЛИТЕРАТУРА


1. Коряков С. Стабилизатор сетевого напряжения с микроконтроллерным управлением. — Радио, 2002, №8, с. 26—29.
2. Копанев В. Защита трансформатора от повышенного напряжения сети. — Радио, 1997, №2 с.46.
3. Андреев В. Изготовление трансформаторов. — Радио, 2002, №7, с.58
Прикрепления: 2434725.gif (121.5 Kb) · 1050525.gif (22.7 Kb) · 2969307.jpg (308.7 Kb) · Pechat120-307_7.lay (221.2 Kb) · 7728198.jpg (20.6 Kb) · Schem.rar (43.5 Kb) · 2605111.jpg (189.4 Kb) · Issled.doc (51.0 Kb) · RaschetT2_120-3.xls (21.5 Kb) · RaschetR_120-30.xls (17.0 Kb)


Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
 
kimsosДата: Суббота, 19.03.2011, 18:02 | Сообщение # 2
Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline

Электромеханический стабилизатор сетевого напряжения

Автор: Павлов Дмитрий

Резкое увеличение количества мощных электробытовых приборов в последние годы повлекло необходимость использования стабилизаторов напряжения питающей сети, т.к. из-за возросшей нагрузки сетевое напряжение часто опускается ниже допустимой границы, когда перестают работать холодильники, кондиционеры, микроволновые печи и прочая бытовая техника. В продаже появилось большое количество различных мощных стабилизаторов напряжения, в основном Китайского производства, но цена их остаётся достаточно высокой.

Можно самостоятельно изготовить стабилизатор, используя старые бытовые регулируемые автотрансформаторы или лабораторные ЛАТРы. Вместо ручки регулировки напряжения монтируется доступный электродвигатель постоянного тока с редуктором, который обеспечивает поворот оси автотрансформатора на 300 градусов примерно за 10 - 15 сек. Управление электродвигателем осуществляется от электронной схемы, смонтированной на печатной плате. Схема одного из таких устройств рассмотрена ниже:

Основу схемы составляет узел прецизионных компараторов, который сравнивает напряжение в сети с допустимыми значениями отклонения. При снижении напряжения в сети ниже 205В схема формирует управляющую команду для электродвигателя, который поворачивает бегунок автотрансформатора в сторону увеличения выходного напряжения. Как только напряжение на выходе станет равным 220В электродвигатель останавливается. Аналогично при увеличении входного напряжения свыше 235В автотрансформатор снижает выходное напряжение до 220В и электродвигатель останавливается. При изменении напряжения внутри интервала 205В - 235В напряжение на электродвигатель не подаётся и бегунок автотрансформатора остаётся неподвижным, что снижает износ механических поверхностей. Управление электродвигателем осуществляется с помощью маломощных электромагнитных реле, что позволяет применять подходящие электродвигатели достаточной мощности с любым рабочим напряжением. В схеме можно использовать доступные реле на напряжение =24В с током катушки не свыше 40 мА. Для питания электродвигателя осуществляют отвод от катушки автотрансформатора или используют отдельный силовой трансформатор. Налаживание схемы сводится к проверке монтажа и установке режимов по постоянному току, указанных на принципиальной схеме. Схема позволяет управлять автотрансформаторами любой мощности и может быть использована для замены неисправной штатной электронной платы при ремонте стабилизатора промышленного изготовления.

Рассмотренная схема содержит довольно дефицитный элемент - ЛАТР. Если нет повышенных требований к точности выходного напряжения можно сделать ступенчатый регулятор переменного напряжения с использованием силового трансформатора с коммутируемыми отводами вторичной обмотки, что осуществить гораздо проще. Как это сделать, смотри далее...

Ступенчатые стабилизаторы переменного напряжения ввиду простоты изготовления и отсутствия дефицитных элементов наиболее оптимальны для самостоятельного изготовления, не содержат быстроизнашивающихся механических элементов и простыми средствами позволяют достичь большой выходной мощности. Принцип работы таких стабилизаторов основан на вольтодобавке к сетевому напряжению с помощью коммутируемых отводов вторичной обмотки силового трансформатора, которая должна обеспечивать рабочий ток, равный максимальному току на выходе стабилизатора. Например, при максимальной выходной мощности стабилизатора 3 кВт вторичная обмотка силового трансформатора должна обеспечить ток около 15А. Требуемая мощность силового трансформатора определяется путём перемножения максимального рабочего тока на напряжение вольтодобавки и, в большинстве случаев, ниже выходной мощности стабилизатора в 4 -6 раз. В большинстве случаев достаточно 3- 4 ступеней регулирования выходного напряжения с шагом 10 ... 20В. Для коммутации отводов трансформатора можно применить мощные реле, пускатели, тиристоры или симисторы. При использовании последних схема управления значительно усложняется, т.к. требуется гальваническая развязка цепей управления тиристорами или симисторами каждой ступени и исключение возможности включения симистора следующей ступени, если не отключился симистор предыдущей ступени. При расчёте числа витков обмоток трансформатора для каждой ступени следует учитывать соответствующее уменьшение сетевого напряжения в этой рабочей точке. Если, например, выбранное напряжение каждой ступени составляет 15В, количество витков первой ступени (А) следует считать исходя из уровня напряжения в электрической сети 205В (коэффициент трансформации равен 205/15= 13,7). Второй ступени (В) - исходя из уровня сетевого напряжения 190В (коэффициент трансформации равен 190/15= 12,7), коэффициент трансформации третьей ступени (С) 175/15 = 11,7 и т.д. Сечение проводника вторичной обмотки должно составлять не менее 1мм2 на каждые 6А. Вариант такого стабилизатора представлен ниже.

Схема обеспечивает 4 ступени регулирования выходного напряжения. В основе работы устройства положен принцип сравнения установленных на входах счетверённого компаратора уровнях напряжений с величиной, пропорциональной уровню напряжения в сети. При уменьшении сетевого напряжения на выходах компараторов (по схеме сверху вниз) последовательно появляются сигналы напряжением около 10В, которые поступают на дешифратор (микросхемы D1, D2, D3). Дешифратор служит для экономичного включения реле - при любом напряжении в сети срабатывает только одно реле К1 - К4. Схему можно переработать, снизив напряжение питания микросхем до 5В и вместо трёх логических микросхем использовать четырёхразрядный двоичный дешифратор, например КР1533ИД3 (SN74ALS154N).

Тип реле, применяемых в схеме, зависит от выходной мощности стабилизатора. При требуемом токе нагрузки свыше 15А для коммутации отводов вторичной обмотки следует установить магнитные пускатели, катушки которых соответственно подключаются к отводам силового трансформатора через контакты маломощных реле К1 ... К4, а общий провод соединяется с выводом "Ф" вилки сетевого питания. Это делается для того, чтобы при пониженном напряжении в сети напряжение катушек пускателей соответствовало номинальному.

Для устойчивой работы стабилизатора напряжения конденсаторы измерительной цепи должны иметь малую утечку. Электролитический конденсатор С1 лучше использовать танталовый или ниобиевый, а конденсатор С3 должен быть плёночным лавсановым. Резисторы измерительных цепей R1, R6 должны быть стабильного ряда. Настройку схемы начинают при отключенных реле К1 ... К4 с установки напряжения +5,00В в точке Е с помощью многооборотного подстроечного резистора R6 при напряжении в сети равным точно 220В. Далее с помощью подстроечных резисторов R2 - R5 настраивают пороговые напряжения срабатывания компараторов. Уровни напряжений настройки каждой ступени рассчитываются по формуле: UA=UE * U 1 ступени / 220B; UB=UE * U 2 ступени / 220B; UС=UE * U 3 ступени / 220B и т.д. Все настройки осуществляют с помощью цифрового мультиметра. Для исключения дребезга реле при напряжении в сети, близком к напряжению срабатывания порога, компараторы имеют небольшой гистерезис характеристики, который определяется соотношением сопротивлений резисторов R12/R7, R13/R8 и т.д. Это соотношение должно быть около 50 ... 60, что обеспечивает гистерезис порядка 5 ... 10В в рабочих точках сетевого напряжения. Транзисторы могут быть любыми n-p-n с достаточным для коммутации реле током коллектора и предельным напряжением не менее 50В и коэффициентом усиления не менее 100. Сопротивление резистора R21 полностью зависит от типа применяемых реле и величины напряжения на отводах вторичной обмотки силового трансформатора.

В схему можно ввести индикацию срабатывания порогов, подключив светодиоды параллельно катушкам реле через гасящий резистор, как показано на рисунке.

Прикрепления: 3567784.jpg (128.8 Kb) · 6995522.jpg (114.4 Kb) · 0592161.gif (27.0 Kb) · 5964537.jpg (56.4 Kb) · 2304712.gif (80.5 Kb)


Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
 
kimsosДата: Вторник, 29.03.2011, 15:59 | Сообщение # 3
Главнокомандующий
Группа: Администраторы
Сообщений: 396
Статус: Offline
Автор: Кошель Андрей Валентинович avk@email.kht.ru. Хабаровск, 2003 год.

Стабилизатор переменного напряжения для сети 220 вольт

Данная схема предназначена для поддержания напряжения питания аппаратуры в пределах 200-230 вольт, при изменении входного от 180 до 255 и потребляемой мощности до 1 кВт. Общая схема устройства представлена на рисунке 1.

Принцип работы стабилизатора заключается в коммутации обмоток автотрансформатора, в качестве которого используется трансформатор ТН 61, с помощью 6 симисторов VD1 - VD3-2, которые переключаются двумя схемами управления и позволяют получить 4 ступени регулировки: +24, +12, -12, -24 вольта. Мощность стабилизатора определяется максимальным током применяемых симисторов и вторичных обмоток автотрансформатора, в данном случае мощность ограничена максимальным током симисторов КУ208Г - 5 А (около 1 кВт), при их замене более мощными можно получить до 8А (ток вторичных обмоток трансформатора ТН61). Схема управления представлена на рисунке 2.

Обе схемы управления идентичны и отличаются лишь порогами срабатывания компараторов. Питание схемы осуществляется от отдельного трансформатора (ТН 4) переменным напряжением 6,3 вольта, которое выпрямляется диодами D1, D2 и кроме того подается на компаратор IC1, выполненный на микросхеме К140УД6, который совместно с IC4 вырабатывает отрицательные импульсы длительностью 2-3 миллисекунды, необходимые для синхронизации момента коммутации симисторов с моментом перехода сетевого напряжения через 0. Это необходимо для исключения возможности одновременного включения симисторов и возникающих при этом импульсов тока. Выпрямленное напряжение через делители R13, R15 и R14, R16 подается на инвертирующие входы компараторов, выполненных на IC2 и IC3, на вторые входы которых подается напряжение с параметрического стабилизатора на элементах D5, D6, R8. По мере уменьшения сетевого напряжения, уменьшается напряжение на инвертирующих входах компараторов и на выходе IC2, а потом и IC3 появляется положительное напряжение, которое подается на входы дешифратора IC5 К561ИД1. Входной код дешифратора может принимать 3 значения: 00, 10, 11, в соответствии с этим на одном из его выходов 0, 2 или 3 появляется логическая единица, которая через стробируемый повторитель, выполненный на 6 инверторах микросхемы IC6 К561ЛН1 и управляемый импульсами с 9 вывода IC4, подается на один из транзисторных ключей, управляющих работой симисторов. Симисторы открываются отрицательными импульсами, длительностью 2-3 миллисекунды, подаваемыми на управляющие электроды каждый полупериод сетевого напряжения относительно их катодов через транзисторы Т1 – Т3. Резисторы R23, R24, R25 ограничивают ток управления величиной 100 – 120 мА, R26 и R27 увеличивают гистерезис для более четкого срабатывания компараторов. Печатная плата схемы управления имеет размеры 10Х7 см и представлена на рисунках 3 и 4. Симисторы необходимо установить на радиаторы, площадью не менее 50 см.кв.

Налаживание стабилизатора заключается в установке порогов срабатывания компараторов: первая схема управления IC2 – 230 В, IC3 – 250В, вторая схема управления IC2 – 190В, IC3 -205В. Схема стабилизатора проверена практически и надежно работает в течение длительного времени.

Прикрепления: 7000804.gif (23.6 Kb) · 1420224.gif (34.5 Kb) · 5278795.gif (15.2 Kb) · 4097337.gif (35.9 Kb)


Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь...
 
KSENA28Дата: Среда, 18.10.2017, 11:29 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Советую посмотреть так же однофазные стабилизаторы разные по мощности
http://kupitstabilizator.ru/moshnost-1-faza
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright by Re][miLL © 2024
Конструктор сайтов - uCoz